红河变压器价格之红河变压器极性反接且公用线断开

2018-06-13 点击量:382 字体:大 中 小
分享到:
红河变压器价格之红河变压器极性反接且公用线断开

红河变压器价格之红河变压器极性反接且公用线断开:

 若其中一相红河变压器极性反接,公用线增大为原来的3倍,如不及时改正,公共线将会因过载而烧断,计量装置计量的电能比实际电能更少。


     2.1电路分析


     假设A相红河变压器极性反接且公用线断开,等效电路原理见图2。


     在不考虑红河变压器饱和工作时Z0为常数,从E、F往左看,因为源开路,内阻抗为Z2、ZH、Z0之和,因为Z2、ZH比Z0小得多,所以ZEF左≈Z0,UEF左≈-IaZ0=-Ea。


     简化等效电路图及相量图见图3。


     -Ea单独作用,其回路:


     根据叠加原理可得:


   



   



     2.2更正系数及追补电量


     在对称工作时,φb=φ,A相红河变压器极性反接引起公用线断开,错误接线状态下的功率为:


   



   



     同理可算出C相红河变压器极性反接且公用线断开时的更正系数为:


     C相红河变压器极性反接引起公用线断开,电能表从断开前反向计量变为正向计量,所计电能为正的电能值;A相红河变压器极性反接引起公用线断开,电能表从正向计量变为反向计量,期间所计电能为负的电能值,以其绝对值作为抄见电量。


     实际电量W0=GW=7.12W,为抄见电量的7.12倍。


     追补电量ΔW=W0-W=6.12W,为抄见电量的6.12倍。