变压器厂家电话

CONTACT US

联系我们

查看变压器厂家联系方式

山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

变压器厂家资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

如何测量红河油浸式变压器线圈的红河油浸式变压器?

2020-04-19 点击量:356 字体:大 中 小
分享到:
2012-12-31

如何测量红河油浸式变压器线圈的红河油浸式变压器?

测量红河油浸式变压器绕组红河油浸式变压器的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。红河油浸式变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的红河油浸式变压器。测量方法如下。

(1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测红河油浸式变压器中通以电流,测量该红河油浸式变压器上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测红河油浸式变压器值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。

(2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量红河油浸式变压器的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量红河油浸式变压器的红河油浸式变压器时,应在红河油浸式变压器停电并拆去引线后进行。对大型大容量电力红河油浸式变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用特殊仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。测量红河油浸式变压器线圈红河油浸式变压器的标准是:对于1600kVA以上红河油浸式变压器,各相绕组红河油浸式变压器相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kVA及以下的红河油浸式变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的红河变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横